1.AR320F1有支援機殼偵測功能?
ANSWER: 是的,請參考以下表格功能說明
2.請問如果機殼被打開了,在POST畫面中可看到訊息?
ANSWER: 是的,會,會有一個 warming message在開機過程中顯示出來:
ERROR
Warning! Case Open.
Press to resume, to Setup
3. 如果機殼被打開了,在Smart Console中會有任何記錄嗎?
ANSWER: 有,你在Smart Console中將會看到如下訊息:
175 02/11/2010 14:31:12 54 Chassis Status Physical Security (Chassis Intrusion) General
Chassis Intrusion - Asserted
4. 當系統已經關機(但電源線仍接上)的情況下,機殼偵測功能是否還存在?
ANSWER: 是的,因為機殼偵測是透過CMOS battery,所以雖然系統已經關機,但只要電源仍存在,就會被記錄