系統狀態燈(System Status ID)燈號說明
When System Status LED turns amber or blinks, please check the SEL (System Event Log) with Smart Console.
-
除了在機器面前按下System ID外,有沒有軟體可以遠端點燈的?
Ans: 有的,你可以透過Smart Console去點亮System ID 燈 a. Please access Smart Console with web browser. b. Please click Remote Control c. Please select Virtual Front Panel then click Chassis ID.
-
System ID的功用是什麼?
Ans: System ID的燈號,主要在於使用於維護時,方便在機櫃或是眾多機器當中,確切指示出哪一台是你要進行維護的機台 前後燈號是一起點亮的,因此你可以透過遠端去點燈.讓現場維修人員找到機器或是在面板前面或是後面點燈,相對應 的那一端也會亮燈.這樣就方便知道是哪一台機台
-
用2顆2TB 硬碟做RAID0,安裝WINDOWS 2008,但Partition最大只能到2TB,怎麼處理才能完全使用全部容量?
當使用2TB硬碟兩顆,做RAID0,在Windows 2008R2上只能被使用到2TB,剩下的空間無法被利用,請依以下步驟修改 這樣就可以全部容量都使用上 a. 進入 RAID BIOS utility b. When you create the RAID volume, please specify the Size less than 2 TB and click Accept c. After virtual drive 0 is created, please move the cursor to “Drive Group” and press F2 to add another virtual drive d. Now, two…
-
在Integrated RAID Module RMS3CC080上做raid1加上一顆Hot Spare,但為何不會auto rebuild呢?
在Integrated RAID Module RMS3CC080上裝三顆硬碟,兩顆做RAID1,一顆當Hot Spare. 但是當我們移除一顆硬碟,且在插入原本的硬碟時,RAID是不會自動做Rebuilt.在RAID Utility中,只會指出這一顆硬碟是 (Foreign) Unconfigured Good. Ans:要做RAID Rebuild作業,需要插入的是一顆全新的硬碟,不能是被config過raid的硬碟,或者你可以將硬碟先接到別台機器上,先做刪除raid的作業後再接回原本已經損壞的RAID中 如果這顆硬碟是全新的,且未被建置過RAID的,那插入機器後將會自動rebuild…
-
如何儲存Integrated RAID Module RMS3CC080 的log?
Ans:請依以下步驟進行儲存log作業. a. 請在作業系統中開啟RAID utility . b. 在畫面下方的event log中點選滑鼠右鍵,並選擇Save as Text c. 點選你要儲存event log file的路徑後,請按 Save. d. 這樣就能完成把event log 儲存成text文字模式檔案了
-
如何查看BMC firmware, FRU, SDR版本?
Ans: 請在開機過程中進入BIOS設定畫面. a. 請選取Setup Menu. b. 請選取Sever Management. c. 請選取System Information. d. 你可以看到以下資訊: BMC Firmware Revision: 1.18.7601 ME Firmware Revision: 03.00.07.154 SDR Revision: SDR Package 1.06 In this example, the BMC firmware version is 1.18.7601, SDR version is 1.06. NOTE. The FRU is included in SDR package.…
-
Altos R360 F3的EVENT LOG要怎麼讀取?
Ans:要查看System Event Log,請透過 Smart Console
-
如何使用Integrated RAID Module RMS3CC080 點亮HDD燈號(方便維修使用)?
Ans: 你可以透過RAID utility in Windows/Linux或是RAID BIOS去做點亮HDD燈的動作,其操作方式如下 • RAID BIOS utility: a. Please press CTRL-R to start the RAID BIOS utility during POST b. In the PD Mgmt page, move the cursor to the physical HDD that you want to locate. Then, press F2. Select the “Locate” option and select “Start”. • RAID utility in…
-
Integrated RAID Module RMS3CC080有支援HDD點燈的功能?
Ans:是的,有這個功能.你可以透過RAID BIOS utility during POST or RAID utility in Windows/Linux去執行此功能 當你被指定點亮的HDD,其HDD Activity 狀態燈就會是琥珀閃亮的燈號 NOTE. The LEDs on drives that are global or dedicated hotspares do not blink.